推薦產品
同類文章排行
- 低煙無鹵電線
- BTWTZ是什么電纜:特性與應用有哪些?
- 電力電纜常用手冊,超全面!
- 電力電纜與動力電纜的不同之處,你知道幾點?
- 電線上的AWG18是什么意思?
- 電線電纜的種類,你知道幾個?
- 淺談電線電纜的防凍技巧
- YJV電纜--中低壓銅芯電力電纜
- 最全電線電纜,看完秒懂!
- 什么是銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線
最新資訊文章
- 安徽無為: 力爭2024年光伏裝機容量達1GW
- 三峽能源306MW海上風電項目中標候選人公示
- 低煙無鹵電線
- 長28.5公里,重近4000噸宜昌起帆電纜首條超高壓光電復合海纜下線
- 2023上海企業第71名
- 2023上海制造業企業第21名
- 2023上海民營制造業企業第8名
- 2023上海民營企業第29名
- 2023中國電線電纜十大品牌
- 2023年10月份起帆電纜質量月總結會
您的瀏覽歷史
電纜人必須知道的三十個電纜問題,你知道哪些?
1、常用的電線、電纜按用途分有哪些品種?
答
按用途可分為裸導線、絕緣電線、耐熱電線、屏蔽電線、電力電纜、操控電纜、通訊電纜、射頻電纜等。
2、絕緣電線有哪幾種?
答
常有的絕緣電線有以下幾種:
聚氯乙烯絕緣電線、聚氯乙烯絕緣軟線、丁腈聚氯乙烯混合物絕緣軟線、橡皮絕緣電線、農用地下直埋鋁芯塑料絕緣電線、橡皮絕緣棉紗紡織軟線、聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線、電力和照明用聚氯乙烯絕緣軟線等。
3、電纜附件有哪些?
答
常用的電附件有電纜終端接線盒、電纜中心接線盒、銜接管及接線端子、鋼板接線槽、電纜橋架等。
4、什么叫電纜中心接頭?
答
銜接電纜與電纜的導體、絕緣屏蔽層和維護層,以使電纜線路銜接的設備,稱為電纜中心接頭。
5、挑選電力電纜的截面應從哪幾個方面考慮?
答
應考慮如下幾個方面:
①電纜長時間答應通過的作業電流。
②一旦短路時的熱穩定性。
③線路上的電壓降不能超出答應作業范圍。
6、在挑選電力電纜的截面時,應遵照哪些規則?
答
電力電纜的挑選應遵照以下準則:
①電纜的額定電壓要大于或等于安點綴供電系統的額定電壓。
②電纜繼續容許電流應等于或大于供電負載的最大繼續電流。
③線芯截面要滿意供電系統短路時的穩定性的要求。
④依據電纜長度驗算電壓降是否契合要求。
⑤線路末端的最小短路電流應能使維護設備牢靠的動作。
7、交聯聚乙烯電纜和油紙電纜比較有哪些長處?
答
①易設備,因為它答應最小曲折半徑小、且重量輕。
②不受線路落差。
③熱功能好,答應作業溫度高、傳輸容量大。
④電纜附件簡略,均為干式結構。
⑤運行維護簡略,無漏油問題。
⑥價格較低。
⑦牢靠性高、故障率低。
⑧制造工序少、工藝簡略,經濟效益明顯。
8、固定溝通單芯電纜的夾具有什么要求?為什么?
答
夾具應無鐵件構成閉合磁路,這是因為當電纜線芯通過電流時,在其周圍發生磁力線,磁力線與通過線芯的電流巨細成正比,若使用鐵件等導磁資料,依據電磁感應可知,將在鐵件中發生渦流使電纜發熱,乃至燒壞電纜。所以不可使用鐵件作單芯溝通電纜的固定夾具。
9、熱縮電纜頭的附件的最大特點和長處是什么?
答
熱縮附件的最大特點是用應力管代替傳統的應力錐,它不只簡化了施工工藝,還縮小了接頭的終端的尺寸,設備便利,省時省工,功能優越,節約金屬。熱縮電纜附件集灌注式和干包式為一體,調集了這兩種附件的長處。
10、電纜敷設前應進行哪些查看作業?
答
①支架應完全、油漆完好。
②電纜類型、電壓、標準契合設計。
③電纜絕緣杰出,當對油紙電纜的密封有置疑時,應進行受潮判別;直埋電纜與小底電纜應經直流耐壓試難合格;充油電纜的油樣應實驗合格。
④充油電纜的油壓不宜低于1.47MPa。
11、對油紙絕緣電力電纜密封有置疑時,怎么用較簡略的辦法查看電纜絕緣紙是否受潮?
答
把電纜絕緣紙點著或放入150℃左右的電纜油中查看,無“嘶嘶”聲或白色泡沫出現,闡明未受潮。
12、電纜標志牌應注明什么內容?編寫有何要求?
答
標志牌上應注明電纜線路設計編號、電纜類型、標準及始點,并聯使用的電纜應有順序號。要求筆跡清晰、不易脫落。
13、直埋電纜的方位標志應設置在哪些方位?
答
在電纜兩端,電纜直線段50~100m處電纜接頭幾電纜改變方向的彎角處。
14、電纜外護層和內護層的效果別離是什么?
答
外護層:維護電纜內部不受機械損害和化學腐蝕,增強機械強度。
內護層:使絕緣層不會與水、空氣或其他物體觸摸,防止絕緣受潮和絕緣層不受機械損害。
15、交聯熱收縮電纜附件有哪些長處?
答
這是一種新型資料,它與現在其他類型附件比較具有電氣功能優越、體積小、質量小、設備簡便、資料配套等長處,另外還具有耐氣候、抗污穢性、阻燃自熄等能力。
16、電力電纜的絕緣層資料應具有哪些首要功能?
答
應具有下列首要功能:
①高的擊穿強度。
②低的介質損耗。
③適當高的絕緣電阻。
④優良的耐放電功能。
⑤具有必定的柔軟性和機械強度。
⑥絕緣功能長時間穩定。
17、對電纜維護管有何規則?
答
①電纜需要穿維護管敷設時,管子內徑不該小于電纜外徑的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的內徑不該小于100mm。
②電纜管的曲折半徑應契合所穿入電纜曲折半徑的規則。
③每根管子最多不該超越三個彎頭,直角彎不該多于2個。
18、怎么丈量電纜護套的外徑?
答
在護套圓周上均勻分布的五點處,丈量護套外徑和其平均值,其平均外徑既為護套的外徑。
19、不同截面的銅芯電纜怎么銜接?
答
不同截面的銅芯電纜銜接,可選用開口弱背銅接管,以錫焊法銜接,也可用純銅棒按不同的截面要求銜接成銅接管,以壓接法銜接。
20、制造電纜終端頭或中心接頭的絕緣資料有哪些?
答
有絕緣膠、絕緣帶、絕緣管、絕緣手套、絕緣樹脂等。
21、關于電纜孔洞的防火封堵有何要求?
答
關于較大的電纜貫穿孔洞,如電纜貫穿樓板處等,選用防火堵料封堵時,應依據實際狀況,先在電纜表面涂四至六層防火涂料,長度自孔洞以下1.5m左右,再用耐火資料加工成具有必定強度的板托防火堵料,確保封堵后結實并便于替換電纜時拆裝,封堵密實無孔隙以有效地堵煙堵火。
22、常用低壓電力電纜按絕緣和維護層的不同,首要可分為哪幾類?
答
①油浸紙絕緣鉛包(或鋁包)電力電纜。
②不滴流油浸紙絕緣電力電纜。
③聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
④交聯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜。
⑤交聯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜。
⑥橡皮絕緣電力電纜。
23、決定電纜長時間答應載流量的要素有哪些?
答
有以下三個要素決定:
①電纜的長時間容許作業溫度。
②電纜自身的散熱功能。
③電纜設備狀況及周圍環境的散熱條件。
24、電力電纜在敷設前應進行哪些實驗和查看?
答
敷設前應查看電纜的類型、標準及長度是否契合要求,是否有外力損害,低壓電纜用1000V兆歐表遙測絕緣電阻,阻值一般不低于10MΩ,高壓電纜用2500V兆歐表搖測阻值一般不抵于400MΩ。
25、電纜工程可劃分為幾個項目?
答
①工地運送:包含工程資料從倉庫到施工點的裝卸、運送和空車回程。
②地方工程:包含路面開挖、隧、溝道施工等。
③敷設工程:包含敷設、中心頭制造、掀蓋板、埋管、校潮、牽引頭制造等。
④兩端工程:包含支、吊橋架和其基礎的制造設備,終端頭制造,油壓力和信號設備的設備,名種電氣功能測試等。
⑤塞止工程:包含充油電纜塞止頭制造,供油箱、自動排水及信號設備的設備等。
⑥接地工程:包含絕緣接頭、換位箱、維護器、接地箱設備等。
26、電纜線路的驗收應進行哪些查看?
答
①電纜標準應契合規則,擺放應整齊,無損害,標牌完全、正確、清晰。
②電纜的固定曲折半徑、有關距離及單芯電力電纜的金屬護層的接線應契合要求。
③電纜終端、中心頭不滲漏油,設備結實,充油電纜油壓及表計整定值應契合要求。
④接地杰出。
⑤電纜終端相色正確,支架等的金屬部件油漆完好。
⑥電纜溝及地道內、橋架上應無雜物,蓋板完全。
27、電纜在運送裝卸過程中應注意什么?
答
①在運送裝卸過程中,不該使電纜及電纜盤遭到損害,禁止將電纜盤直接由車上推下,電纜般不該平放運送,平放儲存。
②運送或翻滾電纜盤前,必須確保電纜盤結實,電纜繞緊、充油電纜至壓力油箱間的油管應固定,不得損害,壓力油箱應結實,壓力指示應契合要求。
28、電纜防火有哪些措施?
答
①選用阻燃電纜。
②選用防火電纜托架。
③選用防火涂料。
④電纜地道、夾層出口等處設置防火隔墻、防火擋板。
⑤架空電纜應避開油管道、防爆門,不然應有要取部分穿管或隔熱防火措施。
29、挑選電力電纜的截面應從哪幾個方面考慮?
答
應考慮如下幾個方面:
①電纜長時間答應通過的作業電流。
②一旦短路時的熱穩定性。
③線路上的電壓降不能超出答應作業范圍。
30、電力電纜和架空線比較有哪些長處?
答
①運行牢靠,因為設備在地下等隱蔽處,受外力損壞小,發生故障的時機較少,供電安全,不會給人身形成危害。
②維護作業量小,不需頻繁的巡檢。
③不需架起桿塔。
④有助于進步功率因數。